Ihre Cookie-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Zustimmen" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ihre Cookie-Einstellungen

Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.

Alle
Foren
FI löst bei FI Messung der Steckdose nicht aus (PV inkl. Speicher)
Verfasser:
Florian Hattel
Zeit: 13.05.2020 14:16:14
0
2961342
Ich habe aktuell folgendes Phänomen:

Ich habe seit ca. 5 Monaten eine PV Anlage mit einem Einphasigen AC Speicher in meiner Hausinstallation.

Jetzt das Phänomen:
Ich habe von meinem Elektriker eine Erweiterung der Hausinstallation inkl. neue Unterverteilung und eigener FI Schalter machen lassen.
Bei der Prüfung mit seinem Messgerät (Schleifenimpedanz, Schleifenwiederstand) löste der FI sofort aus, er meinte dass dies nicht hätte passieren dürfen.
Als er dann die FI - Prüfung angestoßen hatte, hätte laut ihm der FI Auslösen müssen, nur leider passierte überhaupt nichts.
Das seltsame war dann, als er dieses Phänomen weiter analysiert hatte, kam er zu dem Punkt die PV Anlage samt Speicher abzuschalten. Seltsamerweise funktionierten anschließend die gewünschten Tests so wie er es erwartet hatte.

So, jetzt die Frage, hat wer eine Ahnung warum das so ist? Und vorallem, schützt der FI dann aktuell überhaupt in dieser Konstellation?
Der Elektriker ist ratlos und hat bei meinem PV Installateur angefragt, jedoch bisher ohne Antwort.

Verfasser:
geiz3
Zeit: 13.05.2020 15:07:59
0
2961377
Hallo Florian.

Wir wissen nicht
- was für ein Messgerät hatte der Elektriker
- was hat der Elektriker genau am Messgerät eingestellt
- wie hat der Elektriker die Messkabel am Hausnetz angeschlossen

Bei der Schleifenmessung, wenn er da die Messkabeln falsch anschliesst, kann der FI auslösen.
Bei der FI Prüfung, wenn er da die Messkabeln falsch anschliesst, oder er wählt den falschen Messbereich aus, kann es sein, das der FI nicht auslöst.

Wir wissen auch nicht was für eine Erfahrung hat der Elektriker und wie gut kennt er sich mit dem Messgerät aus.

Verfasser:
EliHH
Zeit: 02.07.2020 21:20:15
1
2982249
Klingt für mich nach einem zu hohen Gleichstromanteil im Netz und einen Fi-Schalter Typ A, wenn es funktioniert hat nachdem der Speicher abgeschaltet wurde. Vorausgesetzt er hat richtig gemessen. Da hilft nur ein anderer Fi-Schalter Typ B
oder evtl F
Oder der Fi hat einen Fehler ( unwahrscheinlich )

Verfasser:
FBonNET
Zeit: 02.07.2020 21:28:57
0
2982251
Servus,

Dein Elektriker sollte sein Wissen auffrischen.

Denke Mal es ist ein Allstromsensitiver RCD mit 0,1A oder 0,3A eingebaut, für die UV-PV.

Der RCD hat genau das gemacht, wofür er gebaut ist.

Verfasser:
EliHH
Zeit: 02.07.2020 21:40:27
0
2982260
Hat er ja scheinbar nicht gemacht,
denn hätte er bei der FI-Prüfung auslösen sollen.
Allerdings kennen wir weder das Meßgerät noch die verwendeten Einstellungen.

Verfasser:
elo22
Zeit: 03.07.2020 04:49:31
0
2982336
Zitat von EliHH Beitrag anzeigen

Allerdings kennen wir weder das Meßgerät noch die verwendeten Einstellungen.

Eben, das Gerät muss alle Stromarten (Wechsel, Puls, Gleich) können.

Lutz

Verfasser:
Martin24
Zeit: 03.07.2020 08:59:29
0
2982375
Sorra, aber wir wissen doch gar nichts.
Wir wissen ncht, was für Wechselrichter verwendet wurden, wir wissen nciht, was das für ein FI ist und wir wissen schon gar nicht, wie die verschaltet sind.
Wie sollen wir dann die Ursache ermitteln?

Mein Batteriewechselrichter macht in Werkseinstellung beim Relaistest eine Verbindung zwischen N und PE. Das ist richtig so, dass er das kann, denn der hat auch eine normkonforme Netztrenneinrichtung eingebaut.
Wenn da aber nun an der falschen Stelle ein RCD ist und dieser Test nicht deaktiviert ist, dann fliegt dabei natürlich der RCD.

Vermutlich ist ein Wald- und Wiesenelektriker, der sich mit Batterieanlagen nicht auskennt, damit aber überfordert.

Grüße
Martin

Aktuelle Forenbeiträge
Joerg Lorenz schrieb: Hallo morpeuse Einen WW-Lauf löst Du aus, indem Du eine Anforderung generierst. Schnelladung ist eine Möglichkeit. Du hast bei Deinem hydraulischen Aufbau nur die Pumpe in der WP und das ist gut...
Alexesw schrieb: Mir fehlt jetzt noch der passende Pufferspeicher für den Kessel, der dann ja "ST-SteamBack-ready" sein muss. Gibt es einen Schichtenspeicher ohne Wärmetauscher, der genügend Anschlüsse für Pelletkessel,...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Pumpen, Motoren und Elektronik für
Steuerung und Regelungen
Hersteller von Armaturen
und Ventilen
Hersteller von Tanks und Behältern aus
Kunststoff und Stahl
Website-Statistik