Ihre Cookie-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Zustimmen" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ihre Cookie-Einstellungen

Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.

Alle
Foren
Welchen Taschenfilter F7 verwendet Ihr ?
Verfasser:
Handsan
Zeit: 14.10.2019 17:46:16
0
2839899
Hallo
es gibt wirklich sehr viele Varianten..... z.B.

Glasfaser

Energiesparfilter

EX-Schutz

Standard :() Synthetik

Danke euch vorab

Verfasser:
Willigo
Zeit: 15.10.2019 14:27:05
0
2840215
Wenn nach der neuen Testnorm ISO 16890 ein Filter nach alter Anforderung F7 benötigt werden sollte , dann Glasfaser mit der Bezeichnung ePM1 60%, gemäß VDI 6022 Anforderungen Filtration der Luft.
Ein synthetischen Filter mit der Bezeichnung ePM 2,5 70% würde zwar noch der alten Filterstufe F7 entsprechen, aber nicht mehr der Mindestanforderung nach VDI 6022 neu ab 01.01.2018.

Ergo müssten zur Erfüllung der Anforderung nach VDI 6022 immer Glasfaserfilter eingebaut werden mit der Mindestbezeichnung ePM1 60% .

Verfasser:
Mastermind1
Zeit: 15.10.2019 15:53:57
0
2840245
Zitat von Willigo Beitrag anzeigen
Wenn nach der neuen Testnorm ISO 16890 ein Filter nach alter Anforderung F7 benötigt werden sollte , dann Glasfaser mit der Bezeichnung ePM1 60%, gemäß VDI 6022 Anforderungen Filtration der Luft.
Ein synthetischen Filter mit der Bezeichnung ePM 2,5 70% würde zwar noch der alten Filterstufe[...]



Blöde Frage, gibt es Gründe für diese "Materialänderungen"? Bringt es Vorteile auf das "neuere" Material zu setzen mit der neuen Norm?
Oder könnte man -im privaten EFH Umfeld- auch die evtl. bald günstigen "Alt Fx" Filter kaufen..... Das wäre doch evtl. ne Schnäppchenmöglichkeit...

Verfasser:
Handsan
Zeit: 24.10.2019 19:05:58
0
2844135
Richtig ....
Otto normal Verbraucher :()

Hat jemand eine Link für mich, bei seinem Onlineshop des Vertrauens , DANKE!

Verfasser:
KleinTheta
Zeit: 24.10.2019 21:22:15
0
2844226
z. B. ersatzfilter-shop.de

Ist nur bischen umständlich die richtige Größe rauszusuchen.
Mit Versand und so alles ok.

Aktuelle Forenbeiträge
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Website-Statistik