Abluftleitung Dunstabzugshaube mit Kunststoffschlauch und kein Kondenswasserabscheider
Verfasser:
spaceprince
Zeit: 09.10.2019 07:35:39
0
2836971
Hallo,

zu den Begebenheiten.
Unsere Abluft Dunstabzugshaube muss hausbedingt über einen Abluftsziegel abgeführt werden. Dabei mussten wir auch einen Versatz in der Geschossdecke mit einem Flachkanal aus Kunststoff überbrücken. Der Weg der gesamten Abluftleitung sieht wie folgt aus.
- 70 cm senkrecht Dunstabzugshaube bis Geschossdecke
- 90 Grd Bogen in Flachkanal Geschossdecke
- 30 cm langer Flachkanal
- 90 Grd Bogen aus dem Flachkanal
- 260 cm senkrecht bis zum Abluftziegel
An den senkrechten Strecken (70cm +260cm) wurde jeweils ein Kunststoffschlauch mit Spiraldraht verlegt. Ein Kondenswasserabscheider wurde nicht verbaut. Ich habe diese Konstruktion von Anfang an in Frage gestellt, habe mich aber von dem Chef der Heizungsbaufirma immer beschwichtigen lassen. Ich bin mit dieser Variante nicht wirklich glücklich. Nun meine Fragen.

- Darf man bei einer Dunstabzugsabluftleitung solche Spiralschläuche überhaupt benutzen?
- Wenn nein. Kann ich die Firma zu einem Austausch gegen weißes Lüftungsrohr verpflichten?
- Ist ein Kondenswasserabscheider nicht zwingend nötig?

Die Leitung ist noch eingehaust und wechselbar.

Gruß Karli

Verfasser:
Derek66
Zeit: 09.10.2019 16:13:12
0
2837179
Hallo
bei einer privaten Küche in einem Einfamilienhaus ist alles machbar.
Aber ob die 500 m³/h durch das Konstrukt durchgehen vermag ich zu bezweifeln.
Ist die Nachströmung (Zuluft) gewährleistet.
Befinden sich Kaminöfen oder Thermen im Gebäude?
Wenn ja ist die Nachströmung zwingend zu gewährleisten.
Kondensatabscheider braucht man nicht wenn eine gedämmte Haube eingesetzt wird und die Rohrleitung in dem kälteren Raum auch gedämmt ist.

Verfasser:
Do Mestos
Zeit: 09.10.2019 16:14:25
0
2837180
Kurze Google suche ergab das hier.

Die Leitung ist zu lang, zu dünn, hat zu viele Bögen und ist aus dem falschen Material. Also alles auf Anfang?

Gruss
Dom

Verfasser:
spaceprince
Zeit: 10.10.2019 06:12:21
0
2837301
Zitat von Do Mestos Beitrag anzeigen
Kurze Google suche ergab das hier.

Die Leitung ist zu lang, zu dünn, hat zu viele Bögen und ist aus dem falschen Material. Also alles auf Anfang?

Gruss
Dom



Hallo Dom

also hat der H.-Bauer hier komplett gefuscht? Leider konnten wir die Leitung nicht anders verlegen. Wie soll ich weiter verfahren?

Verfasser:
Do Mestos
Zeit: 10.10.2019 07:23:48
0
2837308
Hi.

Ich bin kein Abluftexperte...das einfachste wäre natürlich, eine Umluftvariante zu installieren.

Ich kenne die Begebenheiten vor Ort nicht... gibt's es keine andere kürzere Möglichkeit aus dem Gebäude rauszukommen?

Gruss
Dom

Verfasser:
Martin24
Zeit: 10.10.2019 07:59:54
0
2837322
Zitat von spaceprince Beitrag anzeigen
also hat der H.-Bauer hier komplett gefuscht? Leider konnten wir die Leitung nicht anders verlegen. Wie soll ich weiter verfahren?


Das mit dem Pfuschen würde ich hier nicht unbedingt sagen, Du sagst ja selbst, dass die Leituung nicht anders verlegt werden kann. Was soll er also machen, wenn er unmögliche Aufgaben bekommt, außer zu versuchen, das Beste daraus zu machen?
Soll er die Luft rausbeamen?

Die Empfehlungen eines Herstellers sind übrigens zwar gute Anhaltspunkte, aber kein Gesetz.

Grüße
Martin

Verfasser:
Derek66
Zeit: 10.10.2019 09:07:36
0
2837347
Hallo
um zu beurteilen ob alles richtig gemacht wurde sollten doch mal ein paar Fragen beantwortet werden:

Einfamilienhaus?
Küche ausschließlich zur privaten Nutzung?
Befinden sich Raumluftabhängige Wärmeerzeuger wie z.B. Heizkessel, Kamine etc. im Gebäude?
Sind die Fenster im Gebäude älter und werden auch nicht ausgetauscht?
Handelt es sich wirklich nur um einen Lüftungsziegel oder wurde eine Dachhaube mit dem dementsprechenden Nenndurchmesser installiert ?
Handelt es sich um eine gedämmte Dachhaube?
Welche Abmessungen haben die verbauten Komponenten?
Welcher Volumenstrom und welche Pressung (Kennlinie) hat der Ventilator?

Verfasser:
ThomasShmitt
Zeit: 10.10.2019 09:25:04
0
2837355
Zitat von Martin24 Beitrag anzeigen
Das mit dem Pfuschen würde ich hier nicht unbedingt sagen, Du sagst ja selbst, dass die Leituung nicht anders verlegt werden kann. Was soll er also machen, wenn er unmögliche Aufgaben bekommt, außer zu versuchen, das Beste daraus zu machen?
Soll er die Luft rausbeamen?



Den Auftrag ablehnen oder sich umgekehrt schriftlich zusichern lassen, dass es trotz Bedenken auf Verantwortung des Bauherrn so gemacht werden soll?
Dafür ist er doch Fachmann....


Mein Elektriker hat mir auch fast jede gewünschte Steckdose im Bad verboten, da in Nasszonen bzw. deren Einzugsbereich. Muss ich halt mit Leben.

Verfasser:
spaceprince
Zeit: 10.10.2019 10:50:18
0
2837374
Zitat von Derek66 Beitrag anzeigen
Hallo
um zu beurteilen ob alles richtig gemacht wurde sollten doch mal ein paar Fragen beantwortet werden:

Einfamilienhaus?
Küche ausschließlich zur privaten Nutzung?
Befinden sich Raumluftabhängige Wärmeerzeuger wie z.B. Heizkessel, Kamine etc. im Gebäude?
Sind[...]


Hallo,

- Neubau
- Einfamilienhaus
- kein Passivhaus
- ausschließlich private Nutzung
- Raumluftunabhängiger Kamin
- Ein direkt dafür vorgesehener Abluftziegel - Leitung geht komplett mit 150mm Dmr auf 125mm Dmr Ziegelauslass
- Abzugshaube macht im Intensivbetrieb ca. 800 kubik, ansonsten ca. 400 kubik
- DerAbluftweg liegt komplett im gedämmten Bereich

Verfasser:
Derek66
Zeit: 10.10.2019 11:12:36
0
2837387
OK
Neubau bedeutet die Nachströmung muss gewährleistet sein.
800 m³/h bedeutet mindestens DN 200, besser DN 250
Im Winter sollte die Haube nicht so lange laufen, den je nach Auslegung des Heizungssystems und der Aufheizreserve könnte es etwas kühl im Haus werden.

Verfasser: mysoulisyoursandyoursismine
Beitrag entfernt. Grund: SEO-Spam (siehe Forumsregeln)
Verfasser:
Thorfinn Hansen
Zeit: 26.11.2019 11:02:55
0
2863005
Zitat von Derek66 Beitrag anzeigen
OK
Neubau bedeutet die Nachströmung muss gewährleistet sein.
800 m³/h bedeutet mindestens DN 200, besser DN 250
Im Winter sollte die Haube nicht so lange laufen, den je nach Auslegung des Heizungssystems und der Aufheizreserve könnte es etwas kühl im Haus werden.

Die Volumenstromangaben für Dunstabzugshauben werden "frei blasend" angegeben.
800 m3/h sind da ein Papkartonfeature und werden in Einbausituation nie erreicht.
Kennlinien rücken die Hersteller von Dunstabzugshauben aber oft nicht raus.
Vielleicht aber der Ventilatorhersteller z.B.
https://www.ebmpapst.com/media/content/info-center/downloads_10/catalogs/centrifugal_fans_1/Radialventilatoren_2007_DE.pdf

In Einbausituation mit 150 Pa über der Strecke bleiben vielleicht noch so 350...450 übrig m3/h.

Verfasser:
Derek66
Zeit: 26.11.2019 15:29:52
0
2863144
Zitat von Thorfinn Hansen Beitrag anzeigen
Zitat von Derek66 Beitrag anzeigen
[...]

Die Volumenstromangaben für Dunstabzugshauben werden "frei blasend" angegeben.
800 m3/h sind da ein Papkartonfeature und werden in Einbausituation nie erreicht.
Kennlinien rücken die Hersteller von Dunstabzugshauben aber oft nicht raus.
Vielleicht aber der[...]


Der notwendige Volumenstrom ist aber nicht abhängig von der Kennlinie sondern vom Bedarf. Und der ist abhängig von der Erfassungsgeschwindigkeit. Als Anhaltspunkte sollte man etwa 1000 m³/h pro meter Haube annehmen. Demzufolge sollte eine Haushaltshaube etwa 600 m³h absaugen um überhaut eine ausreichende Wirkung zu erzeugen.

Verfasser:
Joachim Dix
Zeit: 28.11.2019 11:32:12
0
2864141
Hallo ich habe meine Dunstabzugshaube bekommen und bin begeistert sie verbindert sich super mit meinem Induktion Kochplatte und alles läuft gut.
Ich denke Das einfachste wäre natürlich, eine Umluftvariante zu installieren.

Aktuelle Forenbeiträge
HFrik schrieb: mit 14,4l/min und damit 850l/h wird man die Wärme des 12kW boliden sicher nicht ins Haus schaffen. Über den Daumen nach Geisha Erfahrung müssen da 2500l/h durch, also etwa 45l/min. Sind bereits alle...
EWolf schrieb: @ Texlahoma Hallo? Die Werte 35° bei +10° und 50° bei -20° bei einer Raumsoll-T von 20° waren vom HB 2018 so programmiert (UVR 16x2) Februar 2019 Erhöhung Raumsoll-T auf 22° da Alles zu kalt war,...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Pumpen, Motoren und Elektronik für
Steuerung und Regelungen
Environmental & Energy Solutions
Website-Statistik